Нужен надёжный колодец для силовых кабелей 10 кВ в промзоне

Ответить
Аватара пользователя
KurnikovMax
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 ноя 2023, 08:14

Нужен надёжный колодец для силовых кабелей 10 кВ в промзоне

Сообщение KurnikovMax »

Всем доброго дня. На промышленной площадке прокладываем новую кабельную линию 10 кВ. Условия сложные: грунт агрессивный, высокие грунтовые воды, возможны ударные нагрузки от погрузчиков. Требуется колодец для силовых кабелей, чтобы выдерживал вес техники и не корродировал. Бетон уже испробовали — трескается и разваливается. Пластик подойдёт? Какой класс нагрузки выбрать? Нужна ли дополнительная герметизация вводов для бронированных кабелей? Кто использует пластиковые колодцы для силовых линий — поделитесь опытом эксплуатации.
Аватара пользователя
Mentol35
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 30 дек 2023, 08:19

Re: Нужен надёжный колодец для силовых кабелей 10 кВ в промзоне

Сообщение Mentol35 »

Здравствуйте. У нас на заводе пластиковые колодцы для силовых кабелей стоят уже 5 лет — полёт нормальный. Для проезда погрузчиков берите класс нагрузки D400 (до 40 тонн). Материал — полиэтилен, не боится агрессивных грунтов и коррозии. Для ввода бронированных кабелей используйте герметичные адаптеры с резиновыми манжетами под нужный диаметр. Дополнительная герметизация не нужна, если колодец цельный. Важно: при высоких грунтовых водах обязательно якорьте колодец к бетонной плите. Посмотрите колодец для силовых кабелей — у них есть усиленные серии с двойными стенками. Лёгкий вес упрощает монтаж без крана. Рекомендую брать с винтовой крышкой — не вскроют посторонние.
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость