Страница 1 из 1

Чем заделать стык между газоблоком и монолитным поясом перед штукатуркой фасада?

Добавлено: 04 фев 2026, 10:03
KurnikovMax
Здравствуйте. Дом из газобетона D500, сверху залит армопояс высотой 20 см. Стены уже оштукатуривать будем через неделю по сетке. Сейчас заметил, что по всему периметру между газоблоком и поясом есть небольшая щель до 5 мм из-за разной усадки материалов. Боюсь, что после штукатурки в этом месте пойдёт трещина. Чем лучше заполнить этот стык и нужно ли армировать его дополнительно? Подскажите проверенный способ.

Re: Чем заделать стык между газоблоком и монолитным поясом перед штукатуркой фасада?

Добавлено: 12 фев 2026, 06:08
dimich
Добрый день. Ваше опасение абсолютно обоснованно: стык газоблока с монолитным железобетоном — классическое место образования трещин из-за разницы в коэффициентах теплового расширения, усадки и жёсткости материалов. Если просто заштукатурить по сетке, трещина, скорее всего, проявится в первый же отопительный сезон.

Правильный способ такой. Сначала расшивьте щель металлическим шпателем, удалите пыль и прогрунтуйте её глубокопроникающим составом. Затем заполните стык не обычным клеем для газоблока, а эластичным ремонтным составом на цементно-полимерной основе, например, для герметизации деформационных швов. Можно использовать специальный акриловый герметик для фасадов, но он дороже.

После высыхания герметика обязательно наклейте на стык серпянку шириной не менее 10 см, чтобы она перекрывала 5 см газоблока и 5 см бетона. Сверху на неё нанесите тонкий слой того же клея или стартовой штукатурки. Только после этого монтируйте основную фасадную сетку из стекловолокна с ячейкой 5х5 мм и выполняйте черновую штукатурку. Финишный слой делайте после полного высыхания чернового. Такой подход с раздельной герметизацией стыка и двухслойным армированием надёжно предотвратит трещины на фасаде.